 FX1s控制2個步進,Y0、Y2控制一個(Y0控制脈沖、Y2控制方向),Y1、Y3控制另一個(Y1控制脈沖、Y3控制方向),手動指令如下:


X4、X5觸發,馬達都是朝一個方向旋轉,監控過Y2一直沒有輸出;
X6、X7觸發,也是同樣的情況,Y3一直沒有輸出。
棋。子
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 1088 點
下載積分: 10357 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2015-11-24
最后登錄: 2025-10-20
查看棋。子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-06 19:39
首先確認PLC的輸出的COM端有沒有全部接0V,之后單獨置位Y2,看PLC有沒有輸出。