|
輕輕點水
級別: 探索解密
|
我新安裝的 step7 V5.5 ,使用USB-MPI的972-0CB20-0XA0與現場PLC連接,可以下載舊程序,可以在線監控,就是不能上載PLC內程序。現場 CPU 412-2XJ05-0AB0,我試了1、設置PG/PC接口,MPI不能監控,改187.5K和1.5M都不行,后改為DP可以下載舊程序。只能用DP通訊嗎?2、建立空項目,點“站點上傳到PG”,不能上載程序,試“顯示可訪問的節點”也不行,為什么,怎么 解決。 CPU單口通訊插頭 插在了觸摸屏雙端口上 上傳程序報警圖 設置MPI 設置DP能下載不能上載 |
|---|---|
|
|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
你的這個通訊適配器需要從外部取電源的。你的PLC側用帶編程口的DP插頭就行了。編程通訊線插到HMI側對你的這個USB通訊適配器沒有意義。 |
|
|---|---|---|
|