超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 706 個
工控威望: 919 點
下載積分: 43085 分
在線時間: 559(小時)
注冊時間: 2014-04-04
最后登錄: 2025-10-16
查看wenliang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-03-28 17:23





           西門子200PLC Modbus通訊問題?  
  各位大俠 請教一個問題,我現在用西門子200PLC Modbus通訊 Power Flex4m變頻器,我能夠寫頻率進去 ,但是無法用指令啟動變頻器運行,麻煩各位大俠指點一下,在這里 先謝了!
真本事
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 210 點
下載積分: 3335 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2013-01-13
最后登錄: 2025-08-29
查看真本事的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-28 21:10
看變頻器有頻率和運行命令沒 這兩個缺一不可      看說明數好象還要設8192 的12 13 14 吧     我感覺8192命令點設正向運行 及頻率由通訊給定 要用3012(H)傳給48193吧    
樓主留言:
首先非常感謝!其我現在的頻率能夠改變,就是不能控制運轉信號,設48193 給定啟動命令沒有反應啊?