超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

嘉寶和程寶
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 205 點
下載積分: 8865 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2015-05-28
最后登錄: 2025-07-23
查看嘉寶和程寶的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-03-24 18:24
我是用的溫控器PID控制電力調整器(可控硅)來加熱的,客戶要求加熱管損壞后有指示燈提示。
現在糾結的是,唯一可以想到的辦法就是檢測電流,如果加熱時沒電流就認為是斷路了來燈光提示。但保溫時同樣沒有電流,怎么來區分正常的沒電流和斷路?
求教各位了,最好發圖說明。
jxjalwf
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 161 個
工控威望: 287 點
下載積分: 5919 分
在線時間: 607(小時)
注冊時間: 2015-11-09
最后登錄: 2025-10-25
查看jxjalwf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-26 14:09
引用
引用第17樓gao0594于2017-03-26 13:55發表的  :
買個干簧管,外面銅線繞幾圈串在電熱器上面,不知道能對你有用




高手