有一臺設備上有一個電加熱器。供電電壓交流110V,功率2000瓦,由溫控儀控制一個大功率繼電器來控制加熱器電源的通斷,繼電器的線圈電壓是直流12V。現在繼電器壞了,手邊有一個控制端3-32V直流輸入,輸出端24-440V/60A交流輸出的固態繼電器想用它代替原繼電器?墒墙雍镁試驗時發現當輸入端加上12V直流時繼電器導通加熱器得電,但去掉12V直流時繼電器卻不關斷一直處于導通狀態,這現像正常嗎?
omron123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 170 點
下載積分: 586 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2012-12-15
最后登錄: 2020-07-05
查看omron123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-20 22:18
你控制部分接線反了 必須分清正負,不然一上電就壞 我試過,就是你這種情況!