有一臺設備上有一個電加熱器。供電電壓交流110V,功率2000瓦,由溫控儀控制一個大功率繼電器來控制加熱器電源的通斷,繼電器的線圈電壓是直流12V。現在繼電器壞了,手邊有一個控制端3-32V直流輸入,輸出端24-440V/60A交流輸出的固態繼電器想用它代替原繼電器。可是接好線試驗時發現當輸入端加上12V直流時繼電器導通加熱器得電,但去掉12V直流時繼電器卻不關斷一直處于導通狀態,這現像正常嗎?
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1882 個
工控威望: 2168 點
下載積分: 48665 分
在線時間: 561(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-10-23
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-23 19:17
樓主可以在失控的狀態下拆掉DC12V任一接線,如果固態繼電器還不斷開,說明固態性能異常,如果固態能斷開,說明DC12V電路供電電路沒有完全斷開(不是繼電器輸出)或者線路受到了旁邊線路的干擾!!