請問同仁我用的這臺三菱FR-A540-0.4K的變頻器控制4KW的電機,電機安380V抱閘但沒有制動電阻。
1.   在正常連續運行不到30分鐘就報警
       第一個:E.OU2 
              第二個:OL
     這兩個不一定報哪個。
2.在停車一段時間再啟動時,有時變頻器操作面板瞬間顯示oL,但不停車馬上又正常顯示了?
我自己查看說明書,上面說可能是減速時間等。我嘗試修改了一些參數,可還是不行。
請大家指點。謝謝!
songsuan
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看songsuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-01-05 04:24
也有變頻器壞的可能,我們單位有兩臺三菱FR-A500-37KW的都出現過這種現象,主控板和CPU板壞了都會出現這種情況(因為有兩臺可以互換板子試一下),建議換個變頻器試一下。