超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

1234560asd
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 306 點
下載積分: 970 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2007-11-07
最后登錄: 2025-08-20
查看1234560asd的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-02-18 17:55
有大俠幫幫忙·三菱PLC A172SHCPUN 長期不用現在通訊不上,兩臺都是這樣的故障。通電以后power燈亮,run燈和error燈不亮。電腦和plc連接時候出現ES:0180840B/
兩臺PLC同樣故障。不會這么巧都是PLC壞了。com設置肯定沒錯。
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1882 個
工控威望: 2168 點
下載積分: 48685 分
在線時間: 561(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-11-29
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-02-27 18:00
電池沒電了,更換鋰電池,重下程式就好了!