老學生
梅花香自苦寒來
級別: 家園常客
![]() |
前不久修了一臺設備。電路結構是變頻器通過繼電器控制電機正/反轉運行。故障現像:?jiǎn)?dòng)設備電機不轉,變頻器報接地故障。搖了電機絕緣正常,電機電纜正常,繼電系統正常,換變頻器后故障依舊。經反復查找,測試,最后發現有一個插拔式微型繼電器的插座的一個插腳接地造成故障。排除后設備恢復正常。 |
---|---|
|
老學生
梅花香自苦寒來
級別: 家園常客
![]() |
感謝大家的回復。繼電器用的是12V/15A的微型繼電器。因電機不大(3KW)就用它做主電路控制。因為考慮以后維修方便采用的是插拔式繼電器。它的底座有11個插孔,分別是3個電源點,3個常開點,3個常閉點,兩個線圈點。變頻器輸出接3個電源點,3個常開點接電機。有1個常開點下邊和底板相碰,(估計是以前更換繼電器時不注意把底座插腳頂下去了)所以繼電系統工作正常,但當繼電器吸合后就有1個常開點接地造成變頻器輸出一相接地。變頻器是臺達的 [ 此帖被老學生在2017-02-03 15:15重新編輯 ] |
---|---|
|
老學生
梅花香自苦寒來
級別: 家園常客
![]() |
這是一臺車載高速公路用除草,修剪綠化帶,除雪等多功能設備,作業時用發電機做電源。一臺變頻器帶多臺電機,使用不同的功能時用繼電器換到相應的電機工作。 |
---|---|
|
老學生
梅花香自苦寒來
級別: 家園常客
![]() |
變頻器報接地故障很平常也很常見。不知大師緣何此說? |
---|---|
|
老學生
梅花香自苦寒來
級別: 家園常客
![]() |
謝謝。以后再做時會多加考慮。 |
---|---|
|
老學生
梅花香自苦寒來
級別: 家園常客
![]() |
首先向你表示真誠的謝意。時間過去這么長了還有人跟帖。你的理解正確,但看你語言的描述好象入行時間不長。祝愿你學有所得,突飛猛進,大器早成。 |
---|---|
|