超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

weidaoluo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 267 點
下載積分: 535 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2007-05-18
最后登錄: 2022-09-30
查看weidaoluo的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-01-24 10:28
請問三菱PLC FX3U二組脈沖輸出的結束標志都是M8029嗎?或者說Y0對應M8029,Y1對應該的是?二組步進同時都在運行,要怎么知道那組已運行結束怎么做?謝謝
joker1874
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 249 點
下載積分: 804 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2017-01-12
最后登錄: 2023-08-29
查看joker1874的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-24 13:34
M8029是系統內部定位完成標志,伺服上也有一個引腳是定位完成,建議你這個也接上去,有的情況下系統內部定位完成了,但是驅動器上不一定已經走完那些脈沖,所以用伺服自己的定位完成是靠譜的。