早上好!三菱plc內部時鐘通過觸摸屏校正怎么搞?按照網上的教程又沒搞成功。能否指點下?謝謝!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6623 個
工控威望: 38435 點
下載積分: 14262 分
在線時間: 9791(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-10-16
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-08 08:41
引用
引用第3樓周信于2017-01-07 21:28發表的  :
經過實驗得出如下規律:1.所有輸入框必須輸入有效數字;2.寄存器地址不可以用D0為起始地址,否則不能彈出鍵盤。感謝樓上的提議!


1、這不是廢話么,用戶可以在數字輸入框中限制數據輸入內容,以防止部分客戶的幼稚行為。
2、之所以不能占用D0,是因為在系統設置中D0被分配給彈出畫面用了,只要改變那里的設定就可以了。