樓主  發表于: 2016-12-12 13:19
私服電機CN1端口是鏈接上位機的,突然發現DO1私服備妥這個端口接的是PLC的輸入端扣,比如X10,還有D04電磁剎車端口接到PLC的輸入端口,例如x11。但是實際寫程序的過程中,發現這兩個端口根本就沒用,各位大神,你們怎么看?
自由的心
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 195 點
下載積分: 934 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2009-12-01
最后登錄: 2025-05-08
查看自由的心的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-12-14 13:12
DO1我是用了,只不過這個信號必須是L1C\L2C和R\S同時上電才會有輸出。