樓主  發表于: 2016-12-06 23:18
我有一臺設備是4-20ma的電流信號輸出,我想把信號轉換為數字進行加減乘除運算,之后再輸出4-20ma。用什么方式比較好。
我要需要可以隨意更改加減運算的數字,就是可以修正。
哪位大神幫忙提意見,給個解決方案,謝謝!
apei2014
工控的世界,我不懂
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1198 個
工控威望: 1871 點
下載積分: 83092 分
在線時間: 551(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2025-10-18
查看apei2014的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-12-07 11:13
AD采集信號,運算完送DA
樓主留言:
真誠感謝!
如果我在運行的過程中,想改變這個參與加減運算的數字,是不是不方便了,最好是有個觸摸屏的來操作
東隅已逝,桑榆非晚。
apei2014
工控的世界,我不懂
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1198 個
工控威望: 1871 點
下載積分: 83092 分
在線時間: 551(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2025-10-18
查看apei2014的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-03-03 21:06
引用
引用第3樓apei2014于2016-12-07 11:13發表的  :
AD采集信號,運算完送DA

如果是固定的值,直接連上plc改一下就好,如果需要客戶按要求去更改的話,就要加人機界面了