用威綸的觸摸屏,加CP1E。在定位控制時要輸入一個負值給PLC,然后走到原點的左邊。
當輸入任何負值是顯示是63556,電機往正方向跑,
要怎么才能讓它能讀取這個負值并且用PLS2時脈沖量走負方向呢?
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2870 個
工控威望: 4575 點
下載積分: 226649 分
在線時間: 3313(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2025-10-29
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-12-06 19:26
解決方法有二個
1:用絕對、相對坐標方式處理。
2:用數據方式處理,既數據正數則電機正轉,數據負數則電機逆轉。