用N60來控制A52伺服,是用脈沖加方向的控制方式,接線是100.00接伺服信號線4,       100.02接伺服信號線6.。。伺服信號線的1和2和7接24V。發現只能往一個方向走。求大師指點一下?
100.00和10002都接了2K的電阻。
kiwso
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 412 點
下載積分: 2751 分
在線時間: 360(小時)
注冊時間: 2011-05-19
最后登錄: 2025-10-17
查看kiwso的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-12-04 21:10
    CP1E只能支持脈沖+方向的輸出模式
請檢測伺服驅動器側的參數設定是否為上述的模式。