兩個容量不一樣的變壓器并聯使用,一個是630千瓦一個是800千瓦,并在一起使用能行嗎,兩個變壓器一次繞組接入的電壓一樣,二次繞組電壓也一樣,能一起用嗎,希望大家能幫幫嗎
dugjj
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 225 個
工控威望: 537 點
下載積分: 3209 分
在線時間: 306(小時)
注冊時間: 2008-03-20
最后登錄: 2025-10-18
查看dugjj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-05 09:48
變壓器的并聯運行必須滿足以下條件:
1  變壓比相等  若二次輸出電壓不相等,會在繞組內產生循環電流,降低變壓器的輸出容量,甚至燒毀變壓器.
2  短路電壓百分數相等(即短路阻抗百分數相等)  短路電壓百分數不等時,不能按變壓器容量成比例地分配負荷,會造成短路電壓百分數小的過負荷,短路電壓百分數大的不能滿負荷.
3  繞組的連接必須相同  繞組連接組不同時,將在繞組間產生很大的循環電流,使變壓器嚴重發熱以致燒毀.
4  變壓器的容量不能相差過大, 1/3內
兩臺變壓器輸入端來自不同的電網不能并網使用
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(再見理想) 熱心助人!