超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

動力車間
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 96 點
下載積分: 678 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2016-11-01
最后登錄: 2016-12-15
查看動力車間的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-11-01 10:46
各位大俠好,小弟有個小項目現在遇到難題了,請大俠支招,非常感謝 !!
項目硬件配置是S7-200 + Smart 700IE,具體情況是這樣的:
車間庫房內想用PLC和觸摸屏實現對暖氣管路的進口出口溫度壓力實時監視,溫度感應有6個點,壓力兩個點
跪求求大神給份PLC和觸摸屏的程序!!!!
跪謝!!。!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(lu08171537)
    xingyu002
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 113 個
    工控威望: 209 點
    下載積分: 853 分
    在線時間: 97(小時)
    注冊時間: 2014-10-30
    最后登錄: 2019-03-30
    查看xingyu002的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2016-11-01 13:27
    溫度和壓力傳感器用的是MODBUS通訊還是通過模擬量模塊來采集數據。
    樓主留言:
    模擬量模塊。。。CPU222 CN   加了3個EM231 CN模擬量模塊
    xingyu002
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 113 個
    工控威望: 209 點
    下載積分: 853 分
    在線時間: 97(小時)
    注冊時間: 2014-10-30
    最后登錄: 2019-03-30
    查看xingyu002的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2016-11-02 13:38
    每個EM231有4個模擬量輸入,以第一個地址是AIW0。第二個是AIW2,一直下去。EM231分熱電偶和熱電阻模塊。直接AIW0 MOV VW100  再除以10 就是得到實時溫度。SMART700 里建立IO變量,連接這個表量就行。
    樓主留言:
    好的,謝謝。