樓主  發(fā)表于: 2016-10-28 21:35
今天遇到一個科威PLC  Y2輸出后斷開了,指示燈也滅了,但還是跟COM端導通,這是所謂的粘點?

是不是還有種   輸出點壞了不能導通?新手  請教了
ligenmail
級別: 正式會員
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 10 個
工控威望: 95 點
下載積分: 548 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2010-03-22
最后登錄: 2018-05-15
查看ligenmail的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2016-10-28 22:47
要是繼電器輸出的話就是所謂的粘點,晶體管輸出 的話可能是短路燒壞了,