超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

enemy365
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 166 點
下載積分: 3601 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2010-10-09
最后登錄: 2025-10-02
查看enemy365的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-10-28 16:45
如題所示,FX1S 30MT+FX1N485BD一臺,智能儀表帶RS485二線 MODBUS RTU通訊

串口=COM3
數據位=8
波特率=9600
停止位=1
校驗位=NONE
協議=TOP_MODBUS
地址=1

要如何寫通訊程序,謝謝
jicjic111
進步
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 377 點
下載積分: 911 分
在線時間: 377(小時)
注冊時間: 2013-05-30
最后登錄: 2025-07-23
查看jicjic111的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-10-29 09:37
485-BD不可用MODBUS協儀 用無協儀通信RS指令,1硬件連接正確(看手冊)2,通信設置一樣(D8120)
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(enemy365) 真誠感謝!