超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

yxbtjz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 244 點
下載積分: 336 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2008-02-20
最后登錄: 2024-11-29
查看yxbtjz的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-10-01 12:22
為什么ZRN時,原點速度改了沒變化,但是改爬行速度就有變化?
1935807118
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 688 個
工控威望: 882 點
下載積分: 2085 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2013-05-03
最后登錄: 2025-10-24
查看1935807118的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-10-08 10:18
檢查下原點感應開關信號輸入是不是反了。
1935807118
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 688 個
工控威望: 882 點
下載積分: 2085 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2013-05-03
最后登錄: 2025-10-24
查看1935807118的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-10-10 15:33
引用
引用第3樓付杰888于2016-10-10 13:10發表的  :
1樓說對

我早幾天遇到了和樓主同樣的問題,也是改變不了回原點速度,后面查了下是原點光電開關信號輸出反了,我直接改了下程序解決了