  各位大大,本人剛入行,今天接到將基恩士KV-1000的程序拷出來,再寫回去,就不成功了,誰能指點一二,

提示寫入繼電器未接通,中斷作業,如圖:






  
彭萬生
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1759 個
工控威望: 2102 點
下載積分: 131756 分
在線時間: 1278(小時)
注冊時間: 2013-08-04
最后登錄: 2024-04-17
查看彭萬生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-30 13:34
可能下載時,把組態和程序一起下載了。現在可能組態不正確,程序估計沒錯
彭萬生
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1759 個
工控威望: 2102 點
下載積分: 131756 分
在線時間: 1278(小時)
注冊時間: 2013-08-04
最后登錄: 2024-04-17
查看彭萬生的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-09-30 13:38
下載程序時,模塊組合的plc系統與單獨的plc系統有明顯不同的。組合系統不能隨便弄組態設置,否則就出問題