用S7-200SMART PLC運動向導做步進電機控制,觸發RSEEK原點回歸指令,報錯error128 或error3,斷電還是解決不了,求指點 ,




  
[ 此帖被zhaoliguo在2016-09-29 13:48重新編輯 ]
894200470
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 96 點
下載積分: 672 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2016-12-15
最后登錄: 2016-12-15
查看894200470的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-12-15 11:16
3    命令非法
128    運動軸無法處理此指令: 要么是運行軸忙于執行另一指令,要么是沒有此指令的啟動脈沖。

你寫了兩個回原點,而且還同時觸發了