超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

就怕不學aaa
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 258 點
下載積分: 4698 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2016-01-03
最后登錄: 2025-02-08
查看就怕不學aaa的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-09-26 19:35
FX3GA   PLC常開點是M392,驅動M500線圈。現在是滿足了M392條件,M500線圈還是沒有接通(亮)但M392另外連接丫線圈能接通。后來把M500改成M50還是不行。還有就是M500是在主控程序里面步進指令最后步。丫線圈在主控外面。有無工友遇到這樣怪是?套么解決???
李全美華
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 134 點
下載積分: 465 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2015-11-12
最后登錄: 2021-05-26
查看李全美華的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-28 10:57
估計是共用了同一個線圈,并同時觸發動作了吧?