超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

waitfor
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 597 個
工控威望: 831 點
下載積分: 5871 分
在線時間: 406(小時)
注冊時間: 2010-07-04
最后登錄: 2025-03-07
查看waitfor的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-08-30 21:54
現伺服運行速度是由改變頻率實現的,請問師傅們怎樣將頻率轉換成每分鐘多少米?現用的三菱JE伺服,分辯率131072,伺服現在每轉移動51.2MM(已算減速機)這樣是怎樣算的,大神們,急用在線等
hmilydyk
自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 464 個
工控威望: 597 點
下載積分: 1153 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2024-06-17
查看hmilydyk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-31 10:47
樓上的好像有點問題:

131072是伺服電機固有分辨率,你用131072/51.2 是認為131072個脈沖電機就可以轉一圈,但是電機還配了減速機,
減速比也要算進去應該,要不然,電機轉一圈,經過減速機后,應該大于或者小于一圈。

不知道這樣分析對不?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(waitfor) 感謝朋友的幫忙