超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

cyh1986
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 390 個
工控威望: 782 點
下載積分: 829 分
在線時間: 316(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2025-10-26
查看cyh1986的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-08-25 20:25
  [attachment=151402] 如上圖,接觸器上面的三相電壓和下面的三相電壓不一樣。有一個電阻沒有電流,不加熱。請問這是怎么回事?測量了加熱棒的電阻,電阻是正常的
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1226 個
工控威望: 3555 點
下載積分: 854 分
在線時間: 463(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2025-10-27
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-27 16:59
如果線路可靠,圖中應都是380 ,所以也就是說A相測量點沒有與電源可靠連接,如果入樓主說接觸器是好的,那么就是線的接頭那個位置出了問題,虛接