超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

一步一步
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 234 點
下載積分: 2799 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2014-07-07
最后登錄: 2025-10-24
查看一步一步的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-08-16 19:39
請問高手們,松下PLC掉電保持繼電器設置從R90開始,但出現斷電后不能保持原來置位狀態,想知道還有哪些地方需要設置,或者哪里出了問題,謝了!
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1047 個
工控威望: 4908 點
下載積分: 7368 分
在線時間: 2577(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2025-10-24
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-17 19:07
具體是松下那個型號?
有的型號不裝電池時只有很少幾個可以保持,裝電池后可以指定某塊地址保持。
樓主留言:
PLC型號是FP2SH,確認已經裝了電池,不過電池沒去判斷是否還有電,如果沒電不是應該會有報警提示?
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。