樓主  發表于: 2016-08-16 18:08
給客戶做的設備。共有三臺變頻器,走的485通信。用的是FX3U-485-BD模塊。設備正常運行了幾個月。最近客戶說有時候出去撞機現象(變頻器停不下來)。去客戶現場也看過,程序也再三檢查,也沒有問題。用的通訊線是那種網線帶屏蔽的。去現場觀察過一兩次都沒有出現撞機現象,傳感器也模擬測試過 正常。懷疑是通信線接觸不良,檢查也沒有問題。通信線跟主線走在一起。今天,把通信線單獨拿出來走在外面。暫時也沒有發現問題。還請高手指教!!!!!若是干擾,可我用的就是屏蔽線啊。。。
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1934 個
工控威望: 2144 點
下載積分: 11251 分
在線時間: 886(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-10-22
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-24 12:42
一般情況下, 通訊只用于頻率更改及狀態監控 ,
啟停等還是用外部端子完成,這樣比較安全 。