三菱PLC  FX1n--24MT能直接接這種電磁閥嗎
wxq544463370
中二病晚期
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 216 個
工控威望: 354 點
下載積分: 954 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2015-03-02
最后登錄: 2025-05-23
查看wxq544463370的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-26 15:46
引用
引用第5樓xyzenter于2016-08-15 09:54發表的  :
國產超簡陋電磁閥。
看銘牌4.8W功率,24V的話算上來電流就有0.5A,也就是500mA,一般PLC每個輸出點最大關斷電流是300mA這樣(各種品牌各種型號會有所不同)。這樣的電磁閥最好用繼電器間接控制,直接接線短期內不會有問題,久了容易損壞PLC的輸出點。

算錯了吧 那銘牌都寫了200ma