今天一個朋友遇到一個問題,三級電機 一級18kw 二級45kw三級132kw 繞組燒壞后,重新修好,裝到設備上是自耦降壓啟動,分三次啟動  一級啟動后方向正確 啟動二級的時候方向錯了,關鍵到了第三級的時候不敢隨便啟動了,如果還是反轉 啟動電流肯定會很大,降壓啟動柜的最大電流才400安,132的即使是降壓啟動電流也會最小800  所以就不能實驗啟動方向了,請問各位高手。有什么方法能檢測電機繞組的相序  有什么設備 或者簡單的方法
南郭先生
自動化成就工業之美
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 491 個
工控威望: 2634 點
下載積分: 3976 分
在線時間: 1118(小時)
注冊時間: 2011-09-22
最后登錄: 2021-09-26
查看南郭先生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-14 07:42
可以找,照-一級相序接就開以,方法你百度吧。