現在調試個PID控制溫度的,三菱的FX3U,整定完成后為什么溫度一直往上升,比如設定溫度120,實際溫度到140的時候PID都還有輸出


還有一個現象是不管是溫度上升還是下降,只要測量溫度有變化PID的值就會突變,,比如溫度從140變成141時PID的輸出會突然變成最大輸送

溫度從141變成140降溫時PID的輸出會突然變成0



求解
QQ 20471661
rongbing
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1168 個
工控威望: 1405 點
下載積分: 29946 分
在線時間: 331(小時)
注冊時間: 2015-02-15
最后登錄: 2025-10-17
查看rongbing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-10 09:57
pid整定沒調好,也就是,比列積分微分,這個需要在現場手動調整出一個合適的值,然后才能進行自動調節