zhanglong777
級別: 論壇先鋒
![]() |
匯川HIU -1614MR-XP PLC 硬件接口 s/s 接的直流電源24V+ NPN型接近開關棕色接直流電源24+ 藍色接直流電源負,黑色接X0 信號線!(接近開關信號線在沒有接X0輸入端點時 未感應到信號線與OV 之間24V 感應到之后與0V之間0V ) 但是信號線接上X0之后感應到磁鐵 信號線與0V之間仍有18V !PLC上X0 指示燈不亮(已經換過幾個接近開關了,都是一樣)! 但是用萬用表短接XO X1..與0V之間,PLC顯示面上信號指示燈X0 X1..都可以正在亮!求問 這是為什么?(接近開關選型問題?) |
---|---|
|
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
![]() |
難道是接近開關的工作電流小了?這個接近開關的黑色線輸入電流多大? 查了三菱FX1S的輸入ON電流在4.5ma以上,松下的gx近接開關輸入電流在100ma以下。 近接開關帶個繼電器什么都沒問題,不會連4.5ma電流也沒有?難道這個PLC要求的輸入電流大? 確實搞不懂。。。 [ 此帖被jeffwang2011在2016-08-12 17:26重新編輯 ] |
---|---|
|