超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1079 個
工控威望: 4895 點
下載積分: 1038 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間: 2010-10-10
最后登錄: 2024-11-18
查看路在何方的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-07-26 22:00
下午完成的,沒有合適的多股線,湊合搞,各位看下還有什么不足之處,多多指教,謝謝!!!   [attachment=150020]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(最遠是多遠) 漂亮!
    工控勤哥
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 250 個
    工控威望: 3677 點
    下載積分: 8645 分
    在線時間: 206(小時)
    注冊時間: 2016-06-23
    最后登錄: 2025-07-18
    查看工控勤哥的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2016-07-28 08:40
    建議你下次布局,在配電盤內可以讓PLC離伺服,變頻器,變壓器越遠越好,讓發熱的元件在配電盤上部,因為熱空氣向上流動。端子臺沒地方可以放到電柜的側面。貌似你的伺服和變頻器的安裝空間和說明書的要求差的不是一點點啦!    還有線槽可以選寬度窄點,高度高點的,比較省空間,比如40*60mm