超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

qwe16349
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 134 點
下載積分: 642 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2016-06-07
最后登錄: 2019-06-05
查看qwe16349的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-07-25 17:05
情況是,我PLc接 X0 A相   X1 B相   X2 Z 相  程序是ld m8000     out c252 k999             問題是輸入點有閃爍但是  沒有讀數 是怎么回事了?
ixiaxia
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 312 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2013-08-02
最后登錄: 2017-03-29
查看ixiaxia的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-07-26 09:40
X0 A相   X1 B相   X2 Z 相   不計數的情況就是你X2  Z相信號不對,    高低電頻不對,你叫編碼器廠家把編碼器Z相反相即可,前提是你編碼器是完好的情況哈,編碼器壞了也是不計數的