樓主  發表于: 2016-06-16 09:27
最近生產線上松下A5伺服干擾嚴重,監控脈沖接收信號,上位機沒發送信號,驅動器就收到信號而且慢慢增加,導致誤差很大,后來把驅動器信號接收端接地線拆掉就好了,現在相當于屏蔽線沒有接地。請問,伺服信號屏蔽線是單端接地好,還是雙端接地好,還是不接地。
1553122298
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 103 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 1733 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2014-08-05
最后登錄: 2019-12-10
查看1553122298的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-21 22:06
最近調試sew伺服,調試過程中老是報f14編碼器異常,采用單端屏蔽網接地的,換了線換了插頭還是不行,最后采取雙端接地,問題解決了,