              我司有三臺很久沒有使用的烘箱,控制系統采用臺達PLC來控制,威綸觸摸屏來操作和顯示,其中PLC 和一臺常州匯邦溫控儀相互通訊連接,用來采集溫度并溫度控制。現在出現一種問題:觸摸屏上操作分為手動控制和自動控制兩種方式,手動控制所包含的四種控制項目都能正常啟動停止。自動控制,當按下去時,PLC就能維持1秒鐘左右時間工作,然后就停止工作,系統就不能正常使用。PLC程序從能正常工作的烘箱倒了過去,還是這樣,觸摸屏程序沒有動。請問這是哪里出了問題,請指教。
       還有就是觸摸屏采用的是威綸的,6070IH系列,如果想把正常使用烘箱上觸摸屏程序倒到這三臺不好的觸摸屏上,具體怎么操作呢?
suntech
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 762 個
工控威望: 906 點
下載積分: 1839 分
在線時間: 1485(小時)
注冊時間: 2008-01-20
最后登錄: 2025-10-24
查看suntech的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-08 09:31
觸摸屏的程序也傳上來1