超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

戀戀萍
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 116 點
下載積分: 274 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2016-03-21
最后登錄: 2024-01-09
查看戀戀萍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-05-30 11:40
PLC原點回歸后,程序為什么會亂了呢?剛開始上電后,程序正常運行,但是程序結束后,按下原點回歸后,重新開始,程序運行就亂了,這是為什么呢?
wangnaizhi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1343 個
工控威望: 2249 點
下載積分: 3772 分
在線時間: 1154(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-12-10
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-30 20:00
可能是你原點回歸的時候 有什么內部的繼電器沒有滅掉 最好是把程序傳上來 不然也不要分析你這個到底是什么問題
樓主留言:
真誠感謝!已經找到問題所在了😌😌😌