樓主  發表于: 2016-05-28 13:34
IVDR K0 H0FA K2M200 K1中K2M200是指M200~M207,我不大明白這個K2M200在這里是做什么用的?
zthwp2008
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 97 點
下載積分: 470 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2016-05-11
最后登錄: 2022-05-05
查看zthwp2008的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-28 21:06
通信指令--但不清楚你PLC的通信目標是什么。如果是變頻器那意思就是:改寫(設定)運行命令的標志位
格式是 IVDR K0 H0FA K2M30 K1.如果要詳細說明。請說明PLC的通信目標是什么在查看M200-M208緩存含義就可以了。
zthwp2008
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 97 點
下載積分: 470 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2016-05-11
最后登錄: 2022-05-05
查看zthwp2008的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-05-28 21:09
糾一下錯。是M200-M207。控制位緩存