超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

八百橋
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 124 點
下載積分: 7385 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2015-01-09
最后登錄: 2019-07-27
查看八百橋的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-05-24 14:03
S7-200向導生成的一些子程序的一些接口怎么填寫,有的是布爾量,有的是雙整數等等。比如子程序PTO_RUN,好幾個接口具體怎么賦值,看了一些例子,大部分都是填入V存儲區的一些地址,那么這些V存儲區是怎么填的,有沒有要求?和那個向導里面的分配存儲區(建議地址)有沒有關聯?具體怎么填寫這些類似子程序的接口?
八百橋
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 124 點
下載積分: 7385 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2015-01-09
最后登錄: 2019-07-27
查看八百橋的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-25 15:12
你用的是VB400開始的,那這些地址我是除了PTO內部用的之外,我都可以用,隨便用,也可以用VB600?
八百橋
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 124 點
下載積分: 7385 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2015-01-09
最后登錄: 2019-07-27
查看八百橋的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-05-25 20:04
謝了,學習了