多個變頻器(或不同品牌)采用繼電器輸出型PLC控制。"SD"和“DCM"表示運行控制信號的公共端,"STF"和"FWD"表示正轉控制端子。
請教熟悉變頻器電路的高手:假設確定公共端都是DC24V的負極(或正極),這樣的接法是否可行?
有你的幫助!我的學識更進步
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1660 個
工控威望: 1876 點
下載積分: 6500 分
在線時間: 735(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2025-10-25
查看langui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-12 11:49
完全可以的,這在電子技術中叫信號共地,用GND標記。不管是PLC,工控機,變頻器,或其他的,如果信號對地接通,都是可以共地的