接手臺設備使用基恩士KV-16DT發送給伺服驅動器脈沖,是伺服寸動正轉,寸動逆轉,單次送料。
但是出現寸動正轉,寸動逆轉能夠正常發送脈沖,但是單次設定長度后無法發送脈沖。
由于基恩士接觸很少,無法判斷此故障出在哪個位置。
注:圖片中R1700線圈只有這一個,并無其它置位和復位指令。
[attachment=147333]
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3402 個
工控威望: 21017 點
下載積分: 38284 分
在線時間: 1832(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-10-23
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-08 11:49
你的程序導通也只是一個掃描周期
自動化單機,生產線,項目編程調試!