三菱PLC如何進行32位定位設置?我的程序:[DMUL D10 K50 D11】,【DDRVA D11 K3000 Y0 Y4】.但是不知道為什么D11得到的都是16位的數據,而不是32位的數據。各位大神幫幫忙
wangnaizhi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1338 個
工控威望: 2244 點
下載積分: 3142 分
在線時間: 1130(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-10-29
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-03 20:11
你上面的程序好像就是不對的  D11已經被D10占用  再加上DMUL結果需要占用4個寄存器D 所以的你的寄存器還需要改一下