下圖都是在手冊上扣下來的  一個是三菱漏型源型輸入 一個是富士漏型源型輸入 說的正好相反呢?
yfcc923
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 207 點
下載積分: 1127 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2013-06-08
最后登錄: 2025-05-27
查看yfcc923的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-01 15:05
我來給你個正解。
翻譯問題。或者說潛臺詞翻譯問題。
解釋如下:三菱說的輸入,指的是:連接的輸入信號元器件的輸出方式為漏型--NPN.
富士其實解釋的很清楚了。他指的是,我模塊自身的輸入方式是漏型--NPN。你要是外接負載。你需要外接源型元器件---PNP
***************************
話很拗口,見諒。
**************************
比較簡單的理解是:你看電流方向。信號采集模塊的電流方向是灌入型的,外接元器件輸出方式采用流出型。
                                                          信號采集模塊的電流方向是流出型的,外接元器件輸出方式采用灌入型。