我準備做一條電鍍線,電鍍線總成65米,輸入點150點,輸出200點,我打算用三菱的方案
1-主基板模塊Q33B
2-電源模塊Q61P
3-Q01UCPU
4CC-Link系統主站模塊QJ61BT11N
5直流輸入模塊QX40
6觸點輸出模塊QY10
然后我在電鍍線上面放幾個控制箱,每個箱子里面放幾個遠程輸入和輸出模塊。
我現在問題是,我沒研究明白這個QJ61BT11N到遠程IO模塊的距離,我主控制箱到1號IO模塊是6米,然后1號站到2號站距離是10米,2號站到3號站是5米,3號站到4號站是5米,4號站到5號站10米,5號站到6號站10米,然后6號站到7號站是20米。我沒看懂說明書上面IO模塊之間距離是多遠,CC-LINK的專用電纜用什么樣的?請大神幫忙看一下,我這個方案是否可行
zhuyikang
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 189 個
工控威望: 5892 點
下載積分: 9994 分
在線時間: 980(小時)
注冊時間: 2011-04-26
最后登錄: 2025-10-21
查看zhuyikang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-15 13:26
可行 絕對可行