超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

葉落而有思
尋找PLC編程兼職,番禺市橋附近
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 235 點
下載積分: 497 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2009-10-16
最后登錄: 2021-05-21
查看葉落而有思的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-03-03 20:38
        本人現在手上有個項目,用FX3GA加上485BD模塊和一個稱重儀(EX2005)通過RS485通訊。現在的問題是我按照說明書上的指令格式發送清零指令給儀表,儀表響應了響應功能,儀表當前值變為零。但是按照通訊格式,返回的數據應該為我發送的命令,而實際是沒有返回任何數據,而當我想讀取稱重儀的當前值時,就什么反應也沒有咯。懇求各位大俠指點啊
jamsonwo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 111 點
下載積分: 641 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2020-07-02
查看jamsonwo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-07 16:53
你發送完畢后有沒有啟用接收指令?有可能是儀表已經發送了,但你沒有接收,那就是沒有數據了!