超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

wenxiaoq
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wenxiaoq的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-02-26 16:41
MR-J2S-100B的定制驅動器,用161E軟件將 *Parameter block參數項由0000變為000E,軟件提示寫入完成,關閉電源重啟,按照提示將驅動器電源關閉后重啟,參數還是0000,其它項目變更也是一樣,試了幾個驅動器都一樣,電源接在L11和L21上,站號拔在F,請教各位大神,有碰到過這樣的嗎?請多指教。
jonny_jean
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 403 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-02-26 22:43
驅動器程序有上鎖嗎?改驅動器模式因該不會除非有上鎖,先把連機線拆了用電腦連驅動器改改看