超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

wch12345684
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 135 點
下載積分: 587 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2009-05-12
最后登錄: 2025-10-22
查看wch12345684的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-01-30 11:12
11年做了個污水項目,PLC是LG的。現場測試OK后客戶需要更改控制要求,外邊手動操作需要在屏上顯示每個泵的運行狀態(自動是有的、原手動沒有,每個泵都有常開的故障觸點接入PLC),但PLC已經擴展不了,另加主PLC控制柜也沒地方安裝。用矩陣方式也行不通,I0點不夠,PLC又是繼電器輸出。后來在賽格找了個LED燈 的24V脈沖輸出模塊 (10塊大洋),然后把繼電器運行信號接入對應的泵故障信號,1.5秒時間內檢測是否有脈沖輸入,若沒有,則視為故障信號、系統自動切換備用泵運行。設備已正常運行至如今。以上為工作中一些小技巧,若大家工作中有些什么小技巧可以發表共享一下!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(li051005) 感謝分享!
  • 喝杯白酒,交個朋友!
    redking80
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 190 個
    工控威望: 367 點
    下載積分: 2727 分
    在線時間: 65(小時)
    注冊時間: 2013-06-30
    最后登錄: 2019-07-28
    查看redking80的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2016-01-30 20:13
    下載好了 學習學習,謝謝了。