樓主  發表于: 2016-01-22 17:00
各位大師:請問一臺55KW電機空壓機改成變頻器控制,需要注意哪些數據,一般增加畫面顯示,要哪些畫面,我的想法是:畫面按原機畫面顯示,就是報警,運行情況,參數設置,運行時間等,還可以變頻柜與原機柜運行選擇。還請有經驗的大師指點。謝謝了!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3348 個
工控威望: 3199 點
下載積分: 70748 分
在線時間: 1609(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-10-25
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-23 11:04
這個不僅僅是潤滑問題,還有電機的冷卻問題,因為頻率太低,電機得不到足夠的冷卻。
之前改過一臺英格索蘭40立方的螺桿式空壓機,頻率低限設置為35HZ,空氣管路上也加了壓力傳感器連接到變頻器進行閉環控制,因為是改造項目有很多的局限性。
1樓的回答沒有錯,需要綜合評估和分析方案的可行性。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(何工控學)
    wwcwwc
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 3348 個
    工控威望: 3199 點
    下載積分: 70748 分
    在線時間: 1609(小時)
    注冊時間: 2008-04-20
    最后登錄: 2025-10-25
    查看wwcwwc的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2016-01-24 10:44
    節能增效是每一個企業永恒的主題,就設備線利用現有的設備,通過改造、改進生產工藝等提高效益是一種辦法。
    當然保障設備的利用率是做設備線人員必須首先需要考慮的問題。