我單位有一個超高層寫字樓,在中間樓層設有水箱,由地下室補水,有時候會補過了溢水到下一層的租戶區(雖然有BA控制及BA高位報警,但是BA有時會掉線),現在想在該設備房內加裝溢水檢測裝置,此信號一個接喇叭報警,另外一個接到補水控制回路。請教大家有沒有比較成熟的產品或者實際安裝效果比較好的推薦哈。謝謝!
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1694 個
工控威望: 5548 點
下載積分: 24846 分
在線時間: 303(小時)
注冊時間: 2008-05-05
最后登錄: 2025-10-21
查看yamqq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-11 09:30
你應該解決的是BA掉線問題
這個人很懶,什么也沒有留下!