求三菱FX1n 模擬量轉換成實際工程量運算公式 模擬量輸入對應0-4095,  工程量對應0-1400壓力值,怎么讓模擬量輸入值轉換成實際工程量值。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6624 個
工控威望: 38436 點
下載積分: 14585 分
在線時間: 9796(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-10-27
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-09 14:12
實際工程量值 = (1400 * 實際模擬量輸入值)/ 4095