超碰成人av-青青草97-天天做天天躁天天躁-久久精品国产亚洲一区二区-亚洲天堂狠狠干-在线观看欧美精品-国产精品美女一区二区视频-国产成人欧美日韩在线电影-一级片免费看视频-免费国产视频在线观看-伊人网久久久-无码人妻丰满熟妇啪啪网不卡-精品欧美乱码久久久久久-国产真实夫妇视频-中文久草

嘉寶和程寶
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 205 點
下載積分: 8865 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2015-05-28
最后登錄: 2025-07-23
查看嘉寶和程寶的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-12-08 15:56
請教各位,110千瓦的電機用電機保護器保護,但是動作時間太長,大家有什么好主意,要求只要達到設定電流馬上就跳,比如過流繼電器之類的。上網查過德力西 欣靈都沒有過流繼電器,哪個牌子的還有?
mrkwz1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 160 點
下載積分: 16052 分
在線時間: 137(小時)
注冊時間: 2015-09-14
最后登錄: 2025-08-12
查看mrkwz1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-08 16:55
電機保護器不是可以設定參數的嗎,你自己設定好時間就行了
樓主留言:
動作時間可以設定嗎?比如1.5倍電流可以設置成馬上就斷開嗎?